之前发的帖子表述不准,总闸也没跳闸,电源灯还是绿色的,但是家里就是没电。需要把总电闸关了,重新推上,家里才会来电。隔几个月就会出现一次这种情况。 总电闸如下图,总电闸好像换过一次,还是什么原因呢 ? |
大概率漏电,先查电器再查线路 |
换一间屋子 |
停电的时候查来线电压,对比过欠压出线电压 需要万用表,PH2十字螺丝刀 |
往配电箱入电口引出一路插排,整个树莓派啥的打螺丝固定在配电箱附近,写几行代码控制机械臂每隔1天拉闸合闸 |
停电的时候闸还是推上的,那个电源灯还亮着绿灯。 |
漏电,把无关电器插头拔下来试验下。排除电器问题 大概率电力施工不规范,有冷凝水。 换线后,管子填泡沫。下次坏了得砸墙 |
漏电为什么不跳闸呢 ? |
为啥不换下电闸? 大多数情况下是电闸老化的问题。 找电工看一下就知了。 我老婆家电闸一到夏天就跳,空调开多了就爱跳。换了电闸就好了。 或换个大功 率的。 电器如果有问题, 要不就不工作, 要不就短路,短路会跳闸。 |
电闸已经换过一次了,旁边的延时保护器没换过,这个需要换吗? |