之前做智能家居改造 从狗东上买的牌子漏保和空开 新房由于热得快是临时接的,所以线路接头应该是没承受住 很奇怪的是 所有的漏保空开为什么没动作? 最后是电力总电箱里的漏保 掉闸了 研究了一段时间,难道是买到的都是假货? |
假货无疑问,电网的总开关至少是63A的,如果他跳了,足够证明你家里的就是摆设 |
但是毕竟是京东的货 |
有可能你总闸那个比你买的灵敏 |
德力西? |
不是有测试开关吗 按一下试试 |
漏报上不是写了每月要按一次吗,你不测试的吗,虽然我不会每月按一次,但我会一年按一次,失灵的就重新买个换一下. |
跳闸只会跳最低的那个。 跟真假货有什么关系? |
首先你先说说你这些都用了多久!! 其次最近一次测试漏保是几时!! 如果按照你说的情况来看 你内部从“热得快”开始 到电网总闸这一条链路过去的所有漏保 空开全部有问题 |
你买的不是漏保是普通隔离开关吧,这俩长得一样但价格不一样 |